土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 关于电气设计中漏电火灾报警系统几个问题的答复

关于电气设计中漏电火灾报警系统几个问题的答复

发布于:2006-09-10 14:46:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
1. 探测器安装在配电箱内,被测供电线R、S、T及N线穿过探测器中心孔。探测器有4个安装孔可固定到配电箱内的适当位置。见下表:


名称 漏电探测器
型号 外型尺寸(单位mm) 安装尺寸(mm) 孔径Фmm
长L 宽W 高H a b
FHJ-80(N) 60 50 83 40 40 26
FHJ-160(N) 75 50 103 50 40 33
FHJ-250(N) 100 80 112 80 60 45
FHJ-400(N) 120 80 143 100 60 64
FHJ-630(N) 150 85 172 130 65 81
FHJ-1000(N) 180 85 202 160 65 100
FHJ-315(S) 125 28 86 132 -- 28*75


2. 探测器的四个接线端子连接导线0.5mm2塑铜线即可。
3. 控制模块安装使用见FHLX型智能防火漏电电流动作监控系统“使用手册”那里有连接线图比较详细。控制模块“4、5端子”与“总线隔离器”相连。“总线隔离器”再连入二总线,通过二总线接入主控机。
4. 二总线传输距离1500米。
5. 总线隔离器,型号:LD3600A
尺寸:长*宽*厚=110*82*46(mm)
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.08 万条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要柜体加工与电控系统设计与集成的请进来

武汉金昭阳科技发展有限责任公司是一家集研发、制造、销售于一体的高科技企业,公司熟悉电气设备机械结构设计技术、低压配电技术、可编程序控制器(PLC)系统集成技术、工业控制计算机(IPC)系统集成技术、传感器技术、工业以太网技术、现场总线技术、工控软件组态技术。 公司现有液压剪板机、液压折弯机、冲床、电焊机、普通机床、表面处理、喷涂装置与烤箱等先进设备,专业从事各类机柜、机箱、钣金结构件的研发与制造,自动化控制设备和系统的研发与成套,机电一体化设备和系统的研发与制造等。

回帖成功

经验值 +10