土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计规范的4.5.12条的疑问

建筑给排水设计规范的4.5.12条的疑问

发布于:2006-09-10 11:59:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
4.5.12条的前4条规定了设置检查口或者清扫口的条件。
而第5条则规定了设置检查口或清扫口的间距要求。

个人理解:当符合前4条设置检查口或者清扫口的条件之后,设计了检查口或者清扫口,然后才能按照第5条的规定再来定清扫口或检查口之间的距离。不能按照第五条的规定来确定是否设置检查口或者清扫口(即第5条的规定不是用来确定是否设置清扫口,而是已经设置了清扫口才适用)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    弯头配件采用自带检查口的配件(第一条),你至少有两个转弯,如果两个弯头检查口之间的距离超过5条间距要求,还得在横管段上增加清扫口。
    你说能逃得出前面四条规定么?
    2006-09-10 23:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳


    我理解不对。

    直接切入正题,象我遇到的这样情况,我是坚持转弯后横管不设置清扫口的,理由如前所述,您老大认为可否?
    2006-09-10 22:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个关于水泵的公式对不对,请指正

有时候我们知道了水泵的扬程和流量,需要快速算出水泵电机的功率;当然可以查手册,但是有点麻烦。传统的公式没有采用国际单位制,换算也不方便。我导出了一个简易公式,不知对否;请各位大侠指正; 已知Q,H η大致可取0.64 則电机功率为:P=ρ*Q*H*g/3600η ρ为水的容重;g取10N/kg P=1000 kg/M3*QH*10N/kg/3600*0.64=4.34QH P=4.34QH. 例如一台水泵Q=20M3/小时,H=40M P=4.34*20*40=3472W=3.5KW,而这个型号的电机是没有的只能选4.0KW电机。

回帖成功

经验值 +10