设计院管我要虹吸排水计算,可我是非专的,那位高人教教我怎么算
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hujl2001
沙发
首先感谢各位网友的关注,该问题在总院的一个资深工程师的建议下,让我做如下的处理,生活供水方面,在地下二层设置两组水泵,一组直接接屋顶水箱,供应顶层到28层,其中要保证用户的水压0.15MPA,在屋顶局部加压,供应43到46层.在32层即避难层设计水箱,供应住宅的27层到2层,在16层位置设置减压阀,在入户超压的局部(同HAI所说)设立设立入户减压阀.
2004-01-13 16:15:13
赞同0
-
bif
板凳
同意楼上的朋友,采用减压水箱加减压阀.
2004-01-12 22:19:12
赞同0
加载更多消防系统的办法是,消防水箱水直接由水泵加压,各分区设置比例减压阀.
现在碰到的问题就是需要的水泵扬程都在230米左右,将来的设备选择可能有一些麻烦,在这里感谢各位的技术支持,祝福各位新年快乐,奖金多多!!!