  • hjw250
    三相分配不平衡,单相负荷多,开关频繁,需要低压电容分相补偿。大型商场和高层住宅需要用低压电容分相补偿,因为无论怎么分,都不能保障三相分配平衡。就算三相调平衡,单相电器功率越来越大,用户开关电器,你没办法控制,不好调平衡。用三相无功补偿,有的相补偿到规定功率因数,另外一相过补偿,或欠补偿,失去了无功补偿的意义。当三相设备战总负荷绝大多数时,用三相无功补偿。
    2007-05-11 16:38:11 来自 PC 评论 举报
  • shenzhen_aut


    分析得有道理。
    但是对于投资和管理的说法不妥,与共补相比,投资会大一些,但在同等情况下,大约最多不过多20%左右。管理难不难,由补偿控制器决定。好的控制器,使用起来一点都不难。