MA201202081115290050-12-000000.jpg小弟最近在学习桩基础,发现理正6.5PB1在计算 柱对承台冲切的时候有点问题,如下
《基础工程》中国建筑工业出版社,华南理工大学等编03年7月第一版中4.9.4节例题:见图1、图2
图3为书中柱冲切的计算过程,其中Y向的冲垮长度为1000-225-400-200=175mm,但是理正计算的时候取的是775mm。理正的计算过程如下
(3) 柱对承台的冲切
根据《桩基规范》5.9.7 计算
柱截面尺寸(mm) : 柱宽 600;柱高 450
桩截面换算边长(mm) : 400
柱冲切计算承台厚度h0 : 830(mm)
截面高度影响系数βhp : 0.992
冲切面参数:
左 右 下 上
冲跨(mm) 700 700 775 775
冲切边长(mm) 1225 1225 1300 1300
冲跨比λ 0.843 0.843 0.934 0.934
冲切系数β0 0.805 0.805 0.741 0.741
抗冲切力(kN) 892.919 892.919 872.062 872.062

总抗冲切力 : 3529.963(kN)
总冲切力 : 2736.000(kN)
(γ0Fl=2736.000kN) ≤ (抗冲切力=3529.963kN) 满足.

且理正取的冲切力为2736KN,例题上取的是设计值3040*1.35=4104KN。我用探索者和MORGAIN计算的结果和书中计算结果一致。

于是我又找到施岚青先生的《注册结构工程司专业考试应试指南》中的例题,见图4,此时理正取的X、Y向冲跨及总冲切力与书中一致,也与MORGAIN一致。

我用理正的5.62版计算过,《基础工程》中的例题也是算得Y向冲跨为775mm

请教各位,这是什么原因,是理正的编写错误吗?

[ 本帖最后由 vinson426 于 2012-2-8 11:56 编辑 ]

MA201202081115050046-11-000000.jpg


MA201202081115290050-12-000000.jpg


MA201202081116120056-11-000000.jpg


MA201202081116460022-11-000000.jpg


未命名1.jpg


未命名2.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlinyanlin
    yanlinyanlin 沙发
    楼主是775啊 y向的冲切范围已经超过承台边了 所以那个Um周长y向是到承台边 不是到桩边
    2012-02-14 10:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • huangshilan
    huangshilan 板凳
    新手,等待各位高手的解答
    2012-02-14 10:23:14

    回复 举报
    赞同0