土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 隔震设计需要注意哪些问题?

隔震设计需要注意哪些问题?

发布于:2012-02-08 10:54:08 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本人遇到一6层框剪结构、12层框剪结构,工程概况为:设防烈度8(0.2G)、场地类别2、建筑物距离地震断裂带距离仅为2.5KM。根据甲方要求需要做隔震设计。在隔震层采用橡胶支座,隔震报告:隔震系数分别0.22和0.39,先需要做隔震设计请问需要考虑哪些内容:
1:隔震系数0.22——应考虑竖向地震 ,那么12层的0.39是否也应考虑;
2:是否应考虑抗震性能化设计, 如何确定性能目标;
3:是否应考虑采用静力时程分析,静力时程分析时,结构如何确定近场效应;
4:在上部结构计算中是否也应考虑近场效应;
5:根据抗规12.2.7条第2款:结构中框架梁可降低一度抗震措施,墙、柱等抵抗竖向地震作用的构件抗震构造措施不应降低。
是否理解为 框架梁抗震等级可按照8-1=7度确定,而墙、柱等 仍应按照8度确定其抗震等级。
6:根据抗规12.2.9条:隔震支座一下结构应按罕遇地震作用演算结构的承载力,这个验算是结构按罕遇地震承载力是怎么个做法,(按其配筋,还是仅控制位移)
请问:本工程还需要考虑哪些内容,以上问题在结构计算、设计中会遇到一些什么问题!敬请指教,不胜感激。
谢 谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sywh303
    sywh303 沙发
    我也正要做个隔震的多层,9度区的,第一次接触,迷茫中,那位前辈分享下心得噻!!
    2012-05-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • 杨般若
    杨般若 板凳
    2012-02-21 15:27:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。