土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防止水流倒流器与止回阀有什么区别?

防止水流倒流器与止回阀有什么区别?

发布于:2006-09-09 22:11:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinea
    jinea 沙发
    1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
    1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
    该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
    2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
    该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
    3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
    4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
    5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
    该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
    2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
    1)功能方面
    倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
    止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
    设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
    2)结构方面
    止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
    减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
    低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
    3)水头损失方面
    止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
    减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
    低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;


    2007-11-17 01:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    倒流防止器
    2006-09-11 15:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。