土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ p496显热回收公式是否错了
p496显热回收公式是否错了,z最后一项t1-t2应是t3-t4

全部回答(4 )

  • twinkle-star
    目前关于热回收装置效率的定义和算法有点乱,相关的设计手册也不一致,《实用供热空调设计手册》中显热热回收装置统一按新风显热效率(温度效率)进行定义和计算,但为了考虑温度效率与热回收效率的差别,冬季和夏季、是否冷凝等不同的情况采用了不同的算法和修正,需要查图表,比较复杂。《空气调节设计手册》中热回收装置的效率分新风显热效率和排风显热效率。根据热回收效率的基本定义,应是实际热回收量与最大可能的热回收量之比,因此当排风温降较大时,应采用排风换热效率,新风温升较大的情况下应采用新风换热效率。但如果题中明确指出是新风显热效率,则按其定义和算法进行计算
    2006-09-14 18:10:14 来自 PC 评论 举报
  • gqythy
    应该没错。陆耀庆编的《实用供热空调设计手册》P918也有此公式。
    2006-09-11 20:22:11 来自 PC 评论 举报