除尘工程设计手册中密闭罩除尘风量设计计算有三种方法:其中按换气次数计算公式Q=60nV 中60是怎么得来的?换气次数算风量我认为就是Q=体积X换气次数,为什么还要X60?难道除尘工程中说的换气次数都是指每分钟?与空调工程中的换气次数都是指每小时不同?各位给个意见啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhang78963
    zhang78963 沙发
    我想问下,密闭罩的上部抽风量是怎样决定的???
    其中 L=3600*F0*υ0
    式中 F0——密闭罩上所有孔口或缝隙的总面积,m2;(这个面积是怎样计算的????)

       υ0——孔口或缝隙处空气的吸入速度,m/s。
    2009-06-02 19:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • jimmylg
    jimmylg 板凳
    Q=体积X换气次数
    Q单位是立方米/分钟
    X60
    Q单位是立方米/小时
    2007-04-09 14:22:09