土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】火力发电厂升压变压器是单相的吗(附图)

【求解】火力发电厂升压变压器是单相的吗(附图)

发布于:2012-02-08 09:12:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
201202072745.jpg
昨天去一火力发电厂查看设备,路过220kV升压变压器,发现是三个单独的单相变压器,且只见到出线,没看见进线(由于是高压,且没有相关人员在场,小弟没感冒死近距离查看,但可能走的是封闭母排,没找到变压器接入点)在三个单相变压器的后面还有三台变压器,进出线走的是封闭母排,旁边有中性点接地电阻柜,这些封闭母排与三个单相变压器没发现有联系,后面母排去向貌似是进发电房了,想请问,1、为什么采用单相变压器,这样如何保证三相电的电角度?2、单相变压器后面的三台变压器是干什么用的?3、图中F是避雷器还是电压互感器?请熟悉电厂的大侠赐教!

201202072745.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    【问】为什么在三相输电线路上使用的大容量变压器或高压油开关都是用三只单相组成的?
    【答】常用三只单相组成而不用一只三相的原因是:(1)由于体积、重量大,在运输方面受到运输设备能力或铁路、桥梁、隧道等尺寸的限制。(2)用户备用的变压器或油开关只要备用一台单相的即可,比备用一台三相的可节省投资。(3)万一损坏时,只要修理一只单相的,修复速度比一台三相的设备要快。
    引自《电工问答1500例》
    2012-02-21 20:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • polo501ddt
    polo501ddt 板凳
    进线应该是220kV电缆,高厂变视厂用电具体情况而定,一般6kV或者10kV。F是避雷器。
    其实启备变只是电厂工程进入调试阶段的厂用电源而已。跟厂变之间有快切装置。
    新手。。。 大家共同探讨
    2012-02-19 20:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】三相高压线如何跟单相变压器连接?

现在正做一个电石项目的初步设计(补手续),每个电石炉用3台单相变压器,进线电源为3相110kV,请问3相110kV如何跟3台单相变压器连接,是每相高压线接一台单相变压器吗?(处于技术保密,甲方不愿意跟我们说明具体的供电情况)

回帖成功