纯水系统
\
请教工艺用气及仪表用气起源如何配置
请教工艺用气及仪表用气起源如何配置
系统多介质+超滤的预处理,气动控制,请教高人,工艺用气及仪表用气 起源如何配置?
发布于
2012-02-08 08:54:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lauweenkuo
气动执行机构静态时理论上不耗气,但控制部分如阀门定位器要耗气。
气动仪表设计一般要求静态每分钟小于等于5升(0.4MPa),实际上按 8~12 升计。
气动执行机构实际耗气量和动作频繁程度相关,所以数量在气动仪表中比例较大时裕量放大些。
气动台件数少于20并含执行机构时,要采用储气罐。
2012-04-10 14:52:10
来自 PC
评论
举报
tanoys
多介质用罗茨风机,超滤用空压机,用冷干机干燥,过滤等,除油。 再通过减压阀反洗压力一般控制在1.0bar 阀门等仪表用气用空压机的, 用表用气和超滤反洗用气用两个不同的储气罐,安装止回阀。
QQ:35243720 销售反渗透药剂,有机会合作
2012-04-07 16:52:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
winelywang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
42
粉丝
1
+ 关注
私信
纯水系统
返回版块
6.51 万条内容 · 260 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
气动仪表设计一般要求静态每分钟小于等于5升(0.4MPa),实际上按 8~12 升计。
气动执行机构实际耗气量和动作频繁程度相关,所以数量在气动仪表中比例较大时裕量放大些。
气动台件数少于20并含执行机构时,要采用储气罐。
QQ:35243720 销售反渗透药剂,有机会合作