土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教工艺用气及仪表用气起源如何配置
系统多介质+超滤的预处理,气动控制,请教高人,工艺用气及仪表用气 起源如何配置?

全部回答(5 )

  • lauweenkuo
    气动执行机构静态时理论上不耗气,但控制部分如阀门定位器要耗气。
    气动仪表设计一般要求静态每分钟小于等于5升(0.4MPa),实际上按 8~12 升计。
    气动执行机构实际耗气量和动作频繁程度相关,所以数量在气动仪表中比例较大时裕量放大些。
    气动台件数少于20并含执行机构时,要采用储气罐。
    2012-04-10 14:52:10 来自 PC 评论 举报
  • tanoys
    多介质用罗茨风机,超滤用空压机,用冷干机干燥,过滤等,除油。 再通过减压阀反洗压力一般控制在1.0bar 阀门等仪表用气用空压机的, 用表用气和超滤反洗用气用两个不同的储气罐,安装止回阀。

    QQ:35243720 销售反渗透药剂,有机会合作
    2012-04-07 16:52:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10