请问各位大侠!关于室外城市给水管网,直径1200mm预应力混凝土二级管的试压标准是多少
请问各位大侠!关于室外城市给水管网,直径1200mm预应力混凝土二级管的试压标准是多少
请问各位大侠!关于室外城市给水管网,直径1200mm预应力混凝土二级管的试压标准是多少?急急急
发布于
2004-01-08 19:19:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huadong88
另:管道试压前应排除管内空气,灌水进行浸润,试验管段灌满水后,应不大于工作压力条件下充分浸泡后进行试压。浸泡时间:预应力砼管,管径大于1000mm时,时间要大于72小时
5eb8cc594a6695fa0c8b.rar
文件大小
5.8 KB
2004-01-09 13:52:09
来自 PC
评论
举报
huadong88
预应力钢筋砼管P〈0.6,试验压力为1.5P
P〉=0.6时 试验压力为P+0.3
2004-01-09 13:49:09