土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问各位大侠!关于室外城市给水管网,直径1200mm预应力混凝土二级管的试压标准是多少
请问各位大侠!关于室外城市给水管网,直径1200mm预应力混凝土二级管的试压标准是多少?急急急

全部回答(3 )

  • huadong88
    另:管道试压前应排除管内空气,灌水进行浸润,试验管段灌满水后,应不大于工作压力条件下充分浸泡后进行试压。浸泡时间:预应力砼管,管径大于1000mm时,时间要大于72小时
    2004-01-09 13:52:09 来自 PC 评论 举报
  • huadong88
    预应力钢筋砼管P〈0.6,试验压力为1.5P
    P〉=0.6时 试验压力为P+0.3
    2004-01-09 13:49:09 来自 PC 评论 举报