土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LC3-***星/三角启动器的介绍

LC3-***星/三角启动器的介绍

发布于:2006-09-09 20:28:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为交流异步电动机普遍采用的降压启动方式,在工控产品目录中有成套产品型号、详尽的主回路/控制回路原理图。用户自行组装、现场调试时出现的问题,说明如下:

构成星/三角启动器的元件:
3个接触器(KM2/KM3/KM1)。KM2/KM3运行时导通相电流,KM1因启动上电前将电机绕组封星且短时工作,容量选择较低。但当考虑KM3与KM1间的机械互锁是需要KM1选型与KM3一致。(如使用LADS2,可不用机械连锁)。
1个通电延迟触头(LADS2)。星/三角启动器专用延迟触头,在电气联锁关系上确保KM1首先分断,KM3后闭合。
1个辅助瞬时触头(LADN11)。装于KM1接触器正面,1NO、1NC辅助触点用于电气联锁。
1个热过载继电器(LR***)。提供电动机过载保护,在Schneider工控产品目录中的星/三角启动器主回路图,热过载继电器导通相电流。选型时用户要考虑启动电流对其的影响。
1个水平安装机械联锁(LA9***)。建议用户选择,避免KM1与KM3同时吸合所造成的短路。


安装、调试星/三角启动器:
星/三角启动器的现场接线,除注意控制回路的正确,主回路的接线必须保证相确。

热过载继电器启动过程动作:
因热过载继电器导通启动电流,高于电动机额定电流。 首先在选型时注意热过载继电器的调整范围,其次把握启动过程中星/三角转换的时机,星接时间过长或频繁起停,对热过载继电器不利。速度达到70%-80%时即可进行星/三角转换。



这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择散件组装星—三角起动器

用星--三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的1/1.732,下面用11KW电机的星三角起动器来说明选型方法。电机为11KW,其电流约为2 × 11 = 22安培。22÷1.732=12.7安培,大于12安培,所以选18安培的,全套的型号为LC3D18M5,其线圈电压为AC 220V(不包括热继)。全套产品只有进口的,无合资生产的。若要订合资的,只能订散件由用户自己组装。散件包括三个接触器,其中两个为18安培的接触器,另一个为22÷3=7.3安培,选9安培的接触器,即LC1-D1810M5C一个,LC1D1801M5C一个,LC1D0910M5C一个。还需要一个辅助接点块LADN11及一个星三角起动器专用延时头LADS2。

回帖成功

经验值 +10