半地下汽车库,停车数量为30辆,需要设自动喷水灭火系统吗?
半地下汽车库,停车数量为30辆,需要设自动喷水灭火系统吗?
在《汽车库设计防火规范》7.2.1中规定停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统。如果地下停车库为半地下室,那么停放30辆汽车需要设自喷吗?
发布于
2004-01-08 13:55:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
xiaoxiao
是这样的.可是我们当时作的时候,甲方为了省钱,然后建筑的查的他们建筑的资料,说是不用设,呵呵 通过了:) 而且都快施工完毕了
2004-01-16 12:19:16
来自 PC
评论
举报
99tongwei
同意楼上,要设的
2004-01-16 09:13:16