一台40MVA变比是110KV/35KV的变压器它的短路容量是怎样算的呀

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    容量(功率)=电压平方除阻抗!
    电压用系统标称电压。
    2008-12-14 22:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • dzszs
    dzszs 板凳
    电业局变电所出口短路阻抗标么值,一个是最大运行方式下短路阻抗,4.152.一个是最小运行方式下短路阻抗5.463。怎样计算短路容量