土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 系统最小短路容量是怎样计算的

系统最小短路容量是怎样计算的

发布于:2006-09-09 14:16:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一台40MVA变比是110KV/35KV的变压器它的短路容量是怎样算的呀

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    容量(功率)=电压平方除阻抗!
    电压用系统标称电压。
    2008-12-14 22:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • dzszs
    dzszs 板凳
    电业局变电所出口短路阻抗标么值,一个是最大运行方式下短路阻抗,4.152.一个是最小运行方式下短路阻抗5.463。怎样计算短路容量
    2008-12-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下载 供电线路安装、运行与维修(PDF)

供电线路安装、运行与维修(PDF)共5个文件1

回帖成功

经验值 +10