本人正设计长约4公里的雨水管线,管径DN1800mm,重力流,坡度采用0.005-0.008,想采用部分埋地,部分架空敷设,主要不想设雨水提升泵站,若架空敷设对管道有啥特别要求,检查井怎样设置,望高手解惑!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • moonshine1980
    moonshine1980 沙发
    D1800的雨水管,不建议架空,做倒虹管都行,如果确实需要架空,建议使用球墨铸铁排水管,外加钢套管,如果跨150米以内不需要设置检查井。具体做法和结构计算参照给水管架空规范。
    2012-02-16 17:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • ssy441
    ssy441 板凳
    谢谢楼上几位的热心!!
    2012-02-09 17:51:09