发布于:2012-02-07 18:30:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟学机械制造,对电一点不懂,最近新厂房装修,有一套大炉子30KW,一套制氢装置15KW,5KW的小炉子大概10台,其余电灯的电,电脑4台,空调1.5P 4台,可能总功率120KW足够了(这样东西不会同一时间开启,正常使用的时候功率也没这么大的),新厂房隔壁就是配电房,我该用多少粗铜线,空开,以及什么样的电表?(3*95+1*50铜线,400A空开是否太大) 我杭州临平,有做这方面工程的可以联系我下,我们可以具体谈谈。我的手机13675883384
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板弯曲半径 R = 972 mm 电缆重量 W = 6679 kg/km
计算功率 Pjs = 120 kw 计算电流 Ijs = 214.50A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方 满足
计算电压降 U% = 3.013 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x214.50x20x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 16 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 20.0m
209.6m = 220V/(3.2956x1.3x250Ax10) > 20.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 150 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
288.00 A=320.00Ax0.9x40.00/40
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
288.00A/1.1=261.82A>250A
开关要选择250A。互感器要选择250/5 0.2S电流互感 3*1.5(6A)电表
回复 举报
各设备安装位置不同,电气配线也不同,不太可能用一路线供全部设备的用电。
各条线路只能满足所接设备的用电量,也就是末端设备的需要,如一只配电箱接三台设备,就有四条线路,总线路要满足这只配电箱实际可能出现的最大负荷,但不可能超过三台设备用电的总和,如果三台设备不会同时用到最大,总线必定小于三台设备用电的总和。
做设计,需要各设备的用电容量和摆放位置及负荷需要系数及同时性,才能正确计划配电设施的摆放及线路的设计。
回复 举报