土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑设计
\
建筑资料库
\
地下停车库疏散楼梯间和电梯的核心筒是否计入防火分区的建筑面积中?
地下停车库疏散楼梯间和电梯的核心筒是否计入防火分区的建筑面积中?
本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
发布于
2012-02-07 16:56:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
freedesign
首先,一个防火分区要有2个安全出口,其中疏散楼梯正是防火分区的安全出口。如果你的核心筒不是疏散出口,并且与车库间是防火墙分割,那可以单独出去(但是不符合使用,也不是设计中常规做法)
第二,如果是车库的出入口,但是又用甲级防火门的话那么车库的分区按规范字面解释可以把核心筒部分除外。因为甲级防火门和墙体一般可以算是分割2个分区的防火墙。
第三,一般地下室的出入口的门基本是乙级就够了,但是乙级不是分割分区的级别,所以一般的乙级防火门出口的楼梯必须分在防火分区内。
像楼主所说应该是第二种情况,这种做法有些投机的做发,基本是为了避免防火分区的面积超出规范的规定,所以部分设计人员吧核心疏散的部分划出去不算防火分区内,我们不建议这种做法,因为疏散部分应该是建筑防火分区的重要部分。如果硬是把核心筒作为一个分区那也是有弊病的,第一疏散楼梯作为一个分区要有2个出入口本身就不符合设计规范,而且车库往其他分区疏散也是有限制,至少一个直通室外的出口。
实际防火分区的划分不是像规范规定的那么死,最大4000,难道4001就不行么?实际超出一点点只有你的设计合理,疏散简洁快捷要比不超过4000平米重要的多,设计中也经常遇到超出几个平方的,没有必要去再划分一个分区。这个是设计人员把握的,所以我们作为设计人员应该理解规范而不是死搬那些条文及框架。每个问题我们要从安全,实用,经济,美观出发,这样才是设计人员的本职。
2012-02-09 13:55:09
来自 PC
评论
举报
ysqpzhz
马克
2017-04-17 20:10:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
玖仰
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
40
回复
146
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑资料库
返回版块
13.6 万条内容 · 192 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(43 )
