原来的悬挑板已施工完毕,现要加大悬挑长度到2500mm,原来悬挑长度500,如何处理?植筋怎么样?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄金中的银线
    同意2楼的做法,还是加钢结构比较好,2500mm的悬挑板跨度太大了。
    2006-11-19 11:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    在原有板的基础上加2000的悬臂长度,这样的方案做不了。
    无论是承载力还是刚度都满足不了,锚固长度也满足不了。
    你可以做的是改变该新增砼板的支承条件。