土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋问题

植筋问题

发布于:2006-09-09 10:21:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原来的悬挑板已施工完毕,现要加大悬挑长度到2500mm,原来悬挑长度500,如何处理?植筋怎么样?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄金中的银线
    同意2楼的做法,还是加钢结构比较好,2500mm的悬挑板跨度太大了。
    2006-11-19 11:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    在原有板的基础上加2000的悬臂长度,这样的方案做不了。
    无论是承载力还是刚度都满足不了,锚固长度也满足不了。
    你可以做的是改变该新增砼板的支承条件。
    2006-11-18 23:01:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2006年度CSSCI收录期刊.

2006年度CSSCI收录期刊.

回帖成功

经验值 +10