0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
关于三相四线电度表零线烧断的问题一配电间共12个回路,主要供居民区使用,变压器为S9-630,每个回路上有一块三相四线电度表(接电流互感器)近几天,回路的电表上的零线1.5平全部烧断,而变压器总表零线完好。经检查,每个回路电表上零线电流为28A,配电间主零母排电流为9A,变压器总表的零线电流为1A。回路电表上的零线先与接线端子排相连,再与配电间主零母排相连。接线端子排上有电流互感器线、接地线。变压器总表的零线直接与零母排相连。为何只烧断回路电表的线,而变压器总表没事?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句但是这次是我第2次遇到有人说三相负荷或单相负荷会影响总负荷
难道是我理解有问题?
回复 举报
三相平衡也在做系统的时候分配好了,
我主要是想问不管三相负荷或单相负荷这对大楼总负荷有影响么?
回复 举报