土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架中钢柱检测

门式刚架中钢柱检测

发布于:2012-02-07 10:57:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
前几日遇到一个2004年建成的钢结构门式刚架工业厂房的检测。
目测该厂房有一根钢柱有倾斜。所以在检测项目中增加了钢柱的柱顶位移观测。
但在实际操作中,钢柱下部1.2米范围内已用轻质砌块做好了围护墙。
无法观测到全柱高度,柱顶位移只能推导。
我个人认为按照:
“钢柱顶位移,平面内不大于h/150,平面外不大于h/500,且小于40mm”
《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-99(2004年版)第4.6.4.8条规定
来判断严了一些。
请问各位老师对于门式刚架中钢柱倾斜和柱顶位移按什么标注来判定。
  • xz6400
    xz6400 沙发
    《工业厂房可靠性鉴定标准》
    第四节 单层厂房钢结构里
    单层厂房钢结构或构件的鉴定评级应包括承载能力(包括构造和连接)、变形、偏差三个子项
    没有给出明确的限值。
    求限值啊!
    不会要我手算吧…………不会手算啊
    2012-02-07 11:11:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。