土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 要求置顶,讨论GB50011-2010《抗规》7.1.7.5“不应在房屋转角处设置转角窗”

要求置顶,讨论GB50011-2010《抗规》7.1.7.5“不应在房屋转角处设置转角窗”

发布于:2012-02-07 10:49:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人最近新做一个工程,7度区,6+1阁楼,带地下室,层高层数均接近限值,在房屋中部有一个小转角,甲方做的方案在这个位置做一个大飘窗,可是审图办给出的意见是说不能设转角窗,我们院三个总工有两个认为这个地方不应认作转角窗(这个窗不在房屋四角,只是在一个小转角),而有一个认为应该作为转角窗,我想问问各位同仁,这种情况你们有没有遇到过,遇到过的时候,审图办是给的什么处理意见,请大家帮忙,谢了。截图如下

截图.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

兰定筠-砌体结构与木结构视频 1 2

兰定筠-砌体结构与木结构视频1http://115.com/file/dp2it0fw兰定筠-砌体结构与木结构视频2http://115.com/file/c2mzihhx

回帖成功