某工业园区,有厂房仓库和办公楼,倒班楼等民用建筑。在查《建规》确定其室内外消防用水量的时候,查得民用建筑的消防用水量:室外为15L/s ,室内为15L/s ;厂房的消防用水量为:室外为25L/s,室内为10L/s 。
那么在确定整个工业园区消防用水量的时候是:室外为25L/s,室内为10L/s 。还是 室外为25L/s,室内为15L/s ?即是取最大一栋的室内外消防用水量呢,还是分别取室外的最大值和室内的最大值呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    先查建规,看看要考虑几次火灾,如果是一次的话,就按室内+室外最大的一栋建筑物考虑!