位于石家庄,普通旅馆,无通风系统。地下一层员工食堂等;一层大堂/办工出租;二~八层客房,无楼层服务员。建筑高度28米,每层面积930平方米。地下室设喷淋,本人认为客房也需设,但甲方要我拿出规范来。如何解决?

全部回答(5 )

  • yanshanshihua@co163
    要设置的吧,各地的把关标准不一,南京要求高于24米的,要有喷淋系统,小于24米的房间只设置烟感。我们同样在上海的一只项目,情况大致相当,只做烟感,当时就是加了一个外挂消防钢楼梯。
    2005-08-03 16:25:03 来自 PC 评论 举报
  • kibo
    明显可以不设置自动喷淋。
    2005-08-03 01:23:03 来自 PC 评论 举报