建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请教吃透防火规范的同行,六层单元式住宅用作学生宿舍,需不需设室内消防?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zzg1880
沙发
起到稳压的作用,消防时起到增压的作用,在消防初期作为消防泵起到扑灭初期火灾的作用,所以稳压泵流量及压力都应满足一个消火栓的供水要求.
2004-01-09 00:54:09
赞同0
-
tony_80
板凳
我上个工程也加了气压罐和泵,泵是当发生火灾时系统压力不够增压的,气压罐起稳压作用,防止泵频繁启停