土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器问题`!

变压器问题`!

发布于:2006-09-08 19:42:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~
一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lwj26799
    lwj26799 沙发
    变压器是有过载能力的,起动电流也是瞬间的,应该问题不大。你应该注意:二台搅拌机的额定电流已超过变压器的额定电流,在二台搅拌机长期重载工作时,将损坏变压器。一般设计时设备的计算功率应在变压器的容量70-80%为宜,但是在实际运用中,变压器是允许满负荷运行的。同时如果是10%超负荷运行,只要是保养得当,也是允许的。
    2006-12-28 08:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • lif5286
    lif5286 板凳
    变压器容量太小了,你想想80KVA变压器的额定电流是115.47A,两台搅拌机的额定电流是160A,已经远远超出了变压器的负载能力,长时间运行会损坏变压器的,建议你把变压器容量换成100KVA的
    2006-09-22 15:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

80KVA变压器可以直接启动多大电机???

今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~

回帖成功

经验值 +10