此时可能最不利喷头的喷水强度略小于标准强度,但不小于85%是可以的。见《自动喷水系统设计手册》ISBN 7-112-05158-4
干管部分的损失是很小的,5/s的流量应该在2米左右,支管也应该有3~4米,加上报警阀和水流指示器的损失4米,应该有10米的损失了。