土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 最不利点0.05MPa如何理解?
我做建水比较少,对自喷规范的这个规定一直不明白。
如果最不利点按0.05MPa,是否喷头间距要相应进行调整呢?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年06月20日

    nuance
    最不利喷头按5m来计算水泵是可以的,但间距要调小,最重要的是要保证喷水强度。
    此时可能最不利喷头的喷水强度略小于标准强度,但不小于85%是可以的。见《自动喷水系统设计手册》ISBN 7-112-05158-4
    2004-01-13 16:18:13 来自 PC 评论 举报
  • cjphit
    报警阀设在底层啊,水箱中的水先要下到底层,经过报警阀,再往上走,经过水流指示器,这都是干管,经过水流指示器后,进入支管,到达喷头。
    干管部分的损失是很小的,5/s的流量应该在2米左右,支管也应该有3~4米,加上报警阀和水流指示器的损失4米,应该有10米的损失了。
    2006-05-25 11:11:25 来自 PC 评论 举报
  • chhm
    0.05是计算水箱高度时的喷头压力。水泵工作时最不利喷头压力0.1,喷头间距按在0。1下计算。
    2004-01-07 20:16:07 来自 PC 评论 举报