正在加载...
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2022年06月20日
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
-
最佳答案
nuance
最不利喷头按5m来计算水泵是可以的,但间距要调小,最重要的是要保证喷水强度。
2004-01-13 16:18:13
来自 PC
评论
举报
-
cjphit
报警阀设在底层啊,水箱中的水先要下到底层,经过报警阀,再往上走,经过水流指示器,这都是干管,经过水流指示器后,进入支管,到达喷头。
2006-05-25 11:11:25
来自 PC
评论
举报
-
chhm
0.05是计算水箱高度时的喷头压力。水泵工作时最不利喷头压力0.1,喷头间距按在0。1下计算。
2004-01-07 20:16:07
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年06月20日
此时可能最不利喷头的喷水强度略小于标准强度,但不小于85%是可以的。见《自动喷水系统设计手册》ISBN 7-112-05158-4
干管部分的损失是很小的,5/s的流量应该在2米左右,支管也应该有3~4米,加上报警阀和水流指示器的损失4米,应该有10米的损失了。