如何选择这个电动机的熔丝?
如何选择这个电动机的熔丝?
一台 10kw和一个4.5kw电动机,他俩的总熔丝的额定电流应为多少?
发布于
2006-09-08 18:35:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dongrinuanyang00
{哈哈}(1)单台电动机回路熔丝的选择:熔断丝额定电流(A)≥(1.5~2.5)电动机额定电流。
(2)多台电动机回路熔断丝的选择:熔断丝额定电流(A)≥容量最大一台电动机启动电流/a+其余各台电动机额定电流之和(a一般取2.5左右)。
2007-03-12 17:29:12
来自 PC
评论
举报
beijingprm
选用40A的芯
2006-09-09 21:52:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bossda
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
138
回复
124
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2089 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
(2)多台电动机回路熔断丝的选择:熔断丝额定电流(A)≥容量最大一台电动机启动电流/a+其余各台电动机额定电流之和(a一般取2.5左右)。