【请问】中性点经小电阻接地还需要装消谐装置吗?

发布于:2012-02-06 16:53:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • monsieur.zhang
    没人知道么?大家一起来讨论啊
    2012-02-07 20:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    个人也认为,中性点经小电阻接地系统也不用再用消谐装置!