土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】中性点经小电阻接地还需要装消谐装置吗?

【请问】中性点经小电阻接地还需要装消谐装置吗?

发布于:2012-02-06 16:53:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • monsieur.zhang
    没人知道么?大家一起来讨论啊
    2012-02-07 20:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    个人也认为,中性点经小电阻接地系统也不用再用消谐装置!
    2012-02-06 18:17:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想问一下 1P和1PN开关有什么区别?

1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断) 1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;

回帖成功

经验值 +10