土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教几个自动喷淋系统中的问题

求教几个自动喷淋系统中的问题

发布于:2012-02-06 15:43:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚刚接触到自动喷淋系统的设计,有些问题求教各位前辈。
1.关于喷头距梁的水平距离,在《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中有一个表格,但是按照那个表格做的话,很困难。所以问下大家是怎么来处理这个间距的,能不能按照距梁600-1800才布置?还有这个距梁的距离是不是不能超过界限?
2.喷头的保护半径是如何确定的?天正里面绘制喷头默认是2.12m的保护半径,我不知道是怎么来的。在规范里面有不同喷水强度对应的保护面积的表格,请问是用这个面积作圆得到保护半径的吗?
请大家不吝赐教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alex1530
    alex1530 沙发
    图集上没有对这些问题的处理想法啊~
    2012-02-20 17:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • w10180815
    w10180815 板凳
    你去看下自动喷淋的图集就明白了04s206
    2012-02-09 17:37:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽回水管上需要设置计量表吗 ?

大家好,我这里有个换热站,从市政接来蒸汽管路用板换交换后得到热水供给建筑。蒸汽进来的管路上设置了计量表,想问一下蒸汽的回水管上需要设置计量表吗 ?谢谢!

回帖成功

经验值 +10