10kV三相电缆设计接地的问题,请教!!

发布于:2006-09-08 15:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里目前不论电缆长短都是两端直接接地.规程里规定距离非常短时两端接地,略长一些的电缆需要一端直接接地,另一端经保护器接地,电缆特别长,中间还应该经交叉互联保护接地.不明白到底多长算特别长,适合三芯电缆?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cxpower163
    cxpower163 沙发
    规范上好象无这一条啊
    2006-09-08 16:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • sloty
    sloty 板凳
    此规定不适用于三芯电缆,三芯电缆必须两端接地。单芯电缆有单端接地、另一端接护层保护器的规定,且电缆长度较长护层感应电压超标时应采取交叉互联结地方式。相关规定参考电力电缆设计规范即可。
    2006-09-08 16:16:08