土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】深水泵启动后电压很低,是否因为距离很远呢
电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。

全部回答(58 )

  • davidjh6111
    换大一点的电缆就行了,电缆选择的计算方法我还是没懂。。。。请高手解释
    2012-02-17 10:32:17 来自 PC 评论 举报
  • taihangshan001
    2.5的线太小了
    2012-02-13 16:20:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10