土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 又是低温水的问题(气暖改水暖)求救。。。

又是低温水的问题(气暖改水暖)求救。。。

发布于:2006-09-08 14:27:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在接一个工程,原来采用的是蒸汽采暖现在要改余热水(只有40度),老板想用蒸汽加热这部分热水,用做采暖热水把以前的蒸汽系统换了;现在的问题是用什么方式换热比较合适,换热后温度定多高。(能不能直接通蒸汽,还有就是余热水硬度在20左右)。
请那位做过的大哥 大姐。。。。指点 指点........

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gzxgy524
    gzxgy524 沙发
    谢谢大虾了
    2006-09-14 16:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 板凳
    那么高的硬度,只能采用直接混合,至于噪音,那要看你的选用的汽水混合器的形式和蒸汽的压力了,温度就控制在70--75度就可以了,太高了你的循环水泵的使用寿命就要受到影响。不过气暖改为水暖后,必须考虑管道的负荷问题,即现有的管道如果通过水的话,流量是否足够。循环水泵也需要选的大些,提高单位时间的循环次数,保证供暖效果。
    2006-09-11 13:00:11

    回复 举报
    赞同0