土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请问】照明线路是否要加1跟PE绝缘导线?
JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。
可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?

全部回答(26 )

  • haohaizi315
    应该加。设计规范和验收规范升版没同步吧。2.4m以下是人有可能直接触及的高度,加地线防止人身伤害,2.4m以上I类灯具维护的时候,维护人员有可能使用铝合金或者钢制人字梯,更有必要加地线防止人身伤害,被电击休克后从高处坠下的情况要坚决避免。这也是设计安全的要求。
    2012-02-14 09:08:14 来自 PC 评论 举报
  • wenwen
    2类灯具就是绝对绝缘安全的,这样的灯具不需要加PE线
    2012-02-13 16:07:13 来自 PC 评论 举报