【请问】照明线路是否要加1跟PE绝缘导线?
【请问】照明线路是否要加1跟PE绝缘导线?
JGJ16-2008第12.3.5条,照明线路加穿1根PE保护接地绝缘导线。
可是验收规范上要求2.4米下必须加。2.4米以上用不用加?
发布于
2012-02-06 10:28:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
haohaizi315
应该加。设计规范和验收规范升版没同步吧。2.4m以下是人有可能直接触及的高度,加地线防止人身伤害,2.4m以上I类灯具维护的时候,维护人员有可能使用铝合金或者钢制人字梯,更有必要加地线防止人身伤害,被电击休克后从高处坠下的情况要坚决避免。这也是设计安全的要求。
2012-02-14 09:08:14
来自 PC
评论
举报
wenwen
2类灯具就是绝对绝缘安全的,这样的灯具不需要加PE线
2012-02-13 16:07:13