土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ [提请讨论]安全出口灯该怎么设置!

[提请讨论]安全出口灯该怎么设置!

发布于:2006-09-08 12:01:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近一个工程,审图给我提了一个难题!
如果一个工程中对称的两个防火分区之间有一道门,我的做法是在门的两侧分别向各自防火分区的楼梯间做疏散,而审图意见是让我在此加安全出口,我知道疏散原则是该指向火灾危险小的区域,而在你无法确定哪侧火灾危险更大的情况下,你该怎么处理!如果两侧都设安全出口,疏散指示都指向这道门,如果两侧都发生了火灾,是否会让这门里外的人员不知方向,互相拥挤,出现更可怕的踩踏事故呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • luozi8250
    luozi8250 沙发


    我的做法是作安全出口
    但是不作消防疏散指示
    毕竟地面才是最安全的
    听听大家的意见
    2006-09-08 15:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 板凳
    我想先问一下建筑方面的因素: 这个防火门:1 仅仅是防火分隔吗?还是防火疏散要用。
    2 如果是防火疏散,是仅仅从一边到另一边,还是互为疏散?
    我觉得根据疏散的情况来设置
    2006-09-08 15:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多