土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统中输入模块和输出模块如何使用?
在一个图上看到70度的防火阀用输出模块,280度的防火阀用输入模块,不明白.

全部回答(13 )

  • zcliang_007
    比较同意13楼的说法。。。
    2009-06-02 07:34:02 来自 PC 评论 举报
  • fandp1984
    监视模块也叫输入模块,实现末端信号返回到消防主机的功能;
    控制模块也叫输出模块(现在一般都带信号返回功能,所以也叫输入输出模块),末端是执行设备,消防信号作用于该模块,使该模块所带设备动作,同时返回动作信号至消防中心。
    监视模块不需要电动,只2根信号线就行了,控制模块需要电动,需要连接2根信号线和2根电源线(DC24V)。
    至于哪种防火阀需要接哪种控制模块,就根据防火阀的种类来确定了。
    有时候,对于单输入输出模块,一个防火阀可能接多个模块。
    2009-06-01 14:51:01 来自 PC 评论 举报