土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR设计

SBR设计

发布于:2006-09-08 10:41:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求救----SBR设计时周期中的进水时间怎么定啊?若分几个系列保证连续进水时间又该怎么算?SBR中滗水器在气温较低时有什么防护措施?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • littlebird_ren
    另外,滗水器为不锈钢浮箱式,气动控制,低温(大概在-10度)照常运行。
    2006-09-08 15:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • littlebird_ren
    我接触到实际工程是这样:
    造纸(废水为原料)废水18000CMD
    静态进水:1小时
    动态进水:1小时
    曝气 :2小时
    沉淀 :1小时
    滗水 :1小时
    上边是夏季的运行方式,冬季是8小时,曝气和沉淀各增加1小时。仅供LZ参考。
    2006-09-08 15:26:08

    回复 举报
    赞同0