土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 横差保护为什么在小电站没有?10M的电站
我们是10M 左右的水电站,没有横差保护,为什么呢?

全部回答(5 )

  • cxc3233917
    一般规定单机容量在40MW的机组要求配置横差保护。
    2007-02-25 21:41:25 来自 PC 评论 举报
  • chenjer0401
    由于10MW发电机定子电流太小,所以其绕组为单分支Y型接线,无法构成横差保护.一般定子电流在2000A以上才采用双分支或多分支。
    2007-02-24 04:23:24 来自 PC 评论 举报