土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急救:地下一层改为厨房洗衣房等,地下二层是人防!

急救:地下一层改为厨房洗衣房等,地下二层是人防!

发布于:2006-09-08 10:16:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
以前做的一个工程,地下有2层,地上6层,地上部分设计为宾馆,地下1层为办公用房,地下2层为人防,现在工程已经完工,甲方要我们地下1层改为厨房,洗衣房,淋浴间等有排水要求的房间,请教排水现在怎么做?做了排水沟那集水坑又怎么做?直接排水沟到室外吗?好象不太可能,大家帮帮忙,指教一下,谢谢!!急!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • eqingdigushi
    eqingdigushi 沙发
    我的意见和审图员一样:把-1层垫高做地沟,汇集后穿1,2根管子下去应该不要紧,穿顶板后要加阀门的。甲方也真是的,诶!
    2006-10-20 10:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • flowerniu
    flowerniu 板凳
    地下两层都设有自喷\消火栓的拉
    那你原来地下一层的排水怎么做的
    你设置了自喷啊 消火栓啊 你总考虑了如过发生火灾的时候的排水了吧
    应该设置了贯通地下一至地下二层的排水管了吧
    现在地下二层改为了人防 就用来停车还是怎么的 貌似我们实习的时候看的都是停车场兼作人防区的
    你现在地下一层要弄个有好多生活废水的地方了......
    把原来一二两层相连的排水管开大嘛~~
    貌似你这些生活用水似乎不能跟地下二层的人防区的水一起排放的吧...
    如果把那个水都排放到集水坑里面去了
    不好容易塞....
    地下的水要用泵提升再排出的吧....
    2006-09-22 20:50:22

    回复 举报
    赞同0