请教各位前辈在低压电气回路中,小型断路器的选型问题。
1. 1P小型断路器额度电压230/400V,是不是在220~240V回路与380~400V回路中通用?
2. 1P小型断路器额度电压230/400V,可以用在480V回路中吗?(二次回路中做开关及短路保护用)
3. 在3相480/277回路中,假设已计算出负载额定功率需要45A电流,那么可以选用额度电压230/400V的4P-50A的小型断路器做过载和短路保护吗?
谢谢~!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
微断一般采用的是过电流脱扣器与热脱扣器,作短路和过载保护。这两种都属于串联在开关回路中。在不加欠电压脱扣器的前提下,与回路电压无直接关系(已知负载所需电流)。
不知道我的理解是否正确,请前辈们指教!
另外,微断中我也找到额定工作电压 400/690AC, 750DC 如ABB S500、S800的高分断微断,那我先前的理论将额定工作电压AC400的微断使用在AC480V回路上是否可行,望前辈指点!谢谢!