土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】低压电气回路中小型断路器的选择

【请教】低压电气回路中小型断路器的选择

发布于:2012-02-05 21:00:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位前辈在低压电气回路中,小型断路器的选型问题。
1. 1P小型断路器额度电压230/400V,是不是在220~240V回路与380~400V回路中通用?
2. 1P小型断路器额度电压230/400V,可以用在480V回路中吗?(二次回路中做开关及短路保护用)
3. 在3相480/277回路中,假设已计算出负载额定功率需要45A电流,那么可以选用额度电压230/400V的4P-50A的小型断路器做过载和短路保护吗?
谢谢~!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小清新
    小清新 沙发
    是相电压和线电压
    2012-02-13 10:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • contaminate
    contaminate 板凳
    自己顶一下!
    微断一般采用的是过电流脱扣器与热脱扣器,作短路和过载保护。这两种都属于串联在开关回路中。在不加欠电压脱扣器的前提下,与回路电压无直接关系(已知负载所需电流)。
    不知道我的理解是否正确,请前辈们指教!
    另外,微断中我也找到额定工作电压 400/690AC, 750DC 如ABB S500、S800的高分断微断,那我先前的理论将额定工作电压AC400的微断使用在AC480V回路上是否可行,望前辈指点!谢谢!
    2012-02-12 16:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多