我在看ABB的微型断路器产品样本时看到有1P、1P+NA、2P、3P等型号的产品,但样本上却没有明确说明1P+NA与2P的区别,请问各位有知道的吗?我觉得这两种产品在应用上都是用来切断一个相线和一个零线的,那么这两种产品在应用上应如何选择?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 9999-gg
    9999-gg 沙发
    2006-09-28 09:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • asdl500
    asdl500 板凳
    1p 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线)
    1p+n 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
    n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果
    邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)
    2p 提供相线、n线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
    不管相线、还是n线出现故障都会跳闸 。
    (如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,本回路立即跳闸)