发布于:2012-02-05 14:22:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xigemahn
    xigemahn 沙发
    2012-06-17 19:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • 上海小张
    上海小张 板凳
    低了会照成液击 3-8 最好
    2012-04-03 08:32:03

    回复 举报
    赞同0