我有个节电方案,请大家指点一下:
变电所到三个主要车间输电线路长为50M(制冷车间),120M(酿造车间),320M(包装车间). 变电所白天输出电压395V夜里输出电压为405V,包装车间白天电压为385V,夜间395V.
如果把变电所输出电压调低10V,包装车间加装电容现场分组补偿,制冷车间安装电容就地补偿
这样配合,有那些需要注意的地方?节电效果显著吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghonge
    zhanghonge 沙发
    我做过试验,同意三楼的说法,节能需要针对不同的负荷说,对于变动性负荷,节能效果会很显著,负荷率超过50%,节能效果不太明显,降压节电仅适合轻负载场合
    2006-09-23 12:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    这么做节能有什么具体的意义吗,说不清楚了.\
    只记得升压用这种方法,对于你的这种方法在线路了的损失减少了,负荷的损失增加了,没有实际的意义了
    2006-09-10 12:23:10

    回复 举报
    赞同0