土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】光纤保护修改定值必须退线路两侧差动压板吗?
我们这主要用许继的813A、803a 南瑞的rcs943a、902 南自的psl621d 现在改定值都是现场改,退两侧差动压板,很麻烦。请问一下大家都是这么操作的?有实施远方修改定值的地方吗

全部回答(5 )

  • lingxuct
    综保内有电流经过,你是无法改定值的,不把电流端子短接,你有最大本领也无法在后台改定值的!!!
    2012-02-07 17:59:07 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    电气工作偷不得懒,按规定来,安全第一!
    2012-02-06 00:18:06 来自 PC 评论 举报