土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于高层框架结构抗震缝问题

请教关于高层框架结构抗震缝问题

发布于:2012-02-05 09:26:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。
本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?
请有此经验的高手指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 茫然十年
    茫然十年 沙发
    不设缝,后浇带解决,板钢筋通长配置,梁腰筋按照抗扭来配置
    2012-02-14 19:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    在抗震设防区,结构所设置的各类伸缩缝.沉降缝等均应同时满足抗震缝缝宽要求.且抗规规定的抗震缝缝宽要求为最小值,有条件时宜适当放大.
    楼主的结构如果为非住宅类建筑,宜采取可靠措施进行处理,不设缝.
    2012-02-05 12:30:05

    回复 举报
    赞同0