土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总开关一合上就掉闸

总开关一合上就掉闸

发布于:2006-09-07 16:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前一段时间一食堂竣工验收,总开关一合上就掉闸,但是分路开管不跳.开始怀疑开关质量不行 ,后换一个其他品牌的还不行,为什么呀.这个工程存在这样的问题1.实际用电量与设计不符,但总的设计符合满足实际符合.2.总配电箱里开关距离太近.大家帮忙分析一下,谢谢,应该不会是设计的问题吧

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • carter801122
    carter801122 沙发
    为什么用4P漏电保护开关就没有问题呢?有高手分析一下吗
    2006-09-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • microhrm
    microhrm 板凳
    这种情况我也遇到比较多,
    总开关装了漏电,结果合不上,后来把漏电脱扣附件取下,就可以合上。
    由于施工水平问题,每条分支都存在一定的漏电,虽然很小,分路开关的漏电没有动作,
    但总开关那里汇集了很多分支路的漏电总和,可能就会达到300mA的水平,所以就会跳闸。
    2006-09-14 16:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四极漏电开关的问题

一个单位新进一台铣床,开机后车间总电源跳闸,致使其它机床不能工作,找我去检查一下。检查发现总电源开关为四极漏电开关,在看机床接线,L1L2L3接线正确,N线接0排,PE排的接线单独一根重复接地。该机床3相4线供电,接线应该正确,不会影起跳闸。再看机床电气原理图,控制电源都使用变压器隔离,只有整流器直流-端接0排,离合器-端接机壳。把N线从0排取下,不再跳闸,但机床无进给动作,又看图纸,上面标明0排和PE排联结,联结后工作正常。

回帖成功

经验值 +10