土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】新装热水器使用十来天,总开关总是跳闸(一楼上照片)

【求助】新装热水器使用十来天,总开关总是跳闸(一楼上照片)

发布于:2012-02-04 14:22:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
笨蛋楼主把情况重新描述一下:

年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。

本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。

我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。

另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?

ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇

[ 本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]

照片1860.jpg


照片1861.jpg


表格.jpg


照片1863.jpg


照片1865.jpg


照片1866.jpg


照片1867.jpg


照片1868.jpg


照片1869.jpg


热水器的空开.jpg


照片1871.jpg


照片1873.jpg

全部回复(138 )

只看楼主 我来说两句
  • huntern1
    huntern1 沙发
    总开关脱扣坏了 有大的用电后过段时间就会自己跳。。可以换一个试一下看看。。。
    2012-02-17 00:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • cantona
    cantona 板凳
    楼主非专业人士对问题的描述不一定确切,所以光凭楼主说的无法判断。我姑且瞎猜一下,因总开关非漏保,所以跳闸就二种情况:1. 这开关本身有问题 2. 就是真的过负荷了,你用了什么大功率的电器你不知道而已或者别人偷你的电了?
    2012-02-16 16:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中频炉无功补偿出现的问题!

某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、6P电容器支路电流会有一定的增大,最大15A,平时稳定时80A。

回帖成功

经验值 +10