中频炉无功补偿出现的问题!

发布于:2012-02-04 11:24:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、6P电容器支路电流会有一定的增大,最大15A,平时稳定时80A。
问题:1:23次、25次谐波怎样滤除,好像是没有设置23、25次滤波支路的?
   2:5P、6P电容器支路电流为什么会变化?是谐振了吗?为什么中频炉中后期时电容器支路电流比较稳定?
附上5P、6P的电压谐波曲线图
 

5P电压谐波波形图.jpg


6P电压谐波波形图.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    没搞懂说的些啥,
    2012-12-18 13:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    炉子有毫大啊,24脉冲的炉子额定电压是多少伏的?建议在低压侧用有源滤波,可以滤除2-50次谐波,有需要可以联系我,15155130510
    2012-12-17 22:40:17

    回复 举报
    赞同0