中频炉无功补偿出现的问题!某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、6P电容器支路电流会有一定的增大,最大15A,平时稳定时80A。