土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求教中庭中设置火灾自动报警系统的问题
个办公楼。9层高,中间设置一个42米高,37米x22米的中庭。中庭顶设置阳光采光板。问题是,中庭需要设置火灾报警探测器吗?如果需要应该采用何种探测器,如何设置。按照那本规范的那个条款设置。希望高手赐教。

全部回答(3 )

  • jiuhuatianye
    红外对射探测器不适合,高度太高了,超过20米不适合安装。
    可以安装火焰探测器或者吸气式探测器
    2012-03-15 16:03:15 来自 PC 评论 举报
  • yinhuixiayan2004
    要做红外对射/
    2012-03-10 22:06:10 来自 PC 评论 举报